各位专家,我现在正在做一个项目,建筑高度在440m左右,有群楼,地下一层是商业用途,其中有厨房,所以我想请教各位:在进行地下厨房的防火设计中需要注意些什么问题?(第一次做具有地下厨房的项目,没经验)谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • somebody665
    somebody665 沙发
    给排水管材尽量选用耐火材料
    2007-08-07 15:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    见高规:
    7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。