我是环境工程刚毕业女生,现在一环保单位。最近有个屠宰废水改造工程,老板让我写调试方案。可是我现在什么都不会!各位大虾指点指点!

屠宰废水进水水质:CODcr,1600mg/l;BOD5,700mg/l;NH4-N,150mg/l;SS,500mg/l
出水要求:CODcr≤80mg/l;BOD5≤30mg/l;NH3-N≤15mg/l;SS≤60mg/l;吨产品水量≤6.5t
现选用的改造工艺流程为:进水-格栅-初沉池-调节池-气浮机-好氧池-二沉池-絮凝罐-出水
所产污泥由污泥贮池浓缩,再经过机械压滤脱水,直接外运处置。

调试方案可是要求侧重在菌种上,我们在好氧池投加了诺维信公司的优势菌种:

产品名称:BI-CHEM® 1003FG
BI-CHEM 1003 FG是一种由专一驯化的菌种组成的协同性共混物,通常用于处理食品加工过程中产生的废水。特别是来源于动物和植物的脂肪、油和油脂(FOG)的新陈代谢。建议将该产品用于大部分肉类、家禽、乳品、面包、蔬菜和植物油的加工过程。
使用本该产品的优点:
•能够处理高负荷FOG和脂肪酸不影响出水质量。
•有氧消化主要澄清撇油装置,或其它处理设施中的脂肪和油脂积聚物。
•与NitraidTM结合使用,显著降低厌氧消化装置的油脂降解物。
•减少或消除出水中未分解脂肪酸导致的泡沫。
•受FOG负面影响时,可减少SV30或SVI。
•减少固定薄膜支持媒介或沙滤器的堵塞现象。
•显著降低厌氧装塘降解物,以恢复HRT。
•显著减少或消除厌氧装置运行产生的恶臭。
•涉及FOG时,可能导致诺卡氏菌素减少。
•分解淀粉或蛋白质中含量较高的废物。

产品名称:BI-CHEM® 1010N
BI-CHEM 1010N是一种由亚硝化单胞菌和硝化杆菌这2种硝化菌组成的液态混合物。该产品适用于好氧处理系统,并已经成功地在市政、垃圾填埋场、钢铁厂、炼油厂、食品加工/提取厂、化学制品生产厂、Superfund等场所的活性污泥、费水塘和改进物理/化学装置中产生硝化作用。
要成功使用该产品,通常必须了解固体停留时间、溶解氧、PH值、碳酸盐碱度、出水的BOD以及控制基质的潜在影响。如果存在可降解BOD或抑制性有机物,硝化作用受到抑制,建议在与BI-CHEM 1010N添加剂混合之前或混合过程中采取措施,将有机物降低到抑制阈值以下。
使用本产品的优点:
•迅速从有机物或抑制性冲击负荷、水力负荷超重或突发固体损失所导致的硝化作用混乱状态中恢复。
•提高硝化效率,或在运行系统中长期稳定地产生硝化作用。
•提供用于季度启动的硝化接种,为大型系统厂内接种。
•降低由于亚硝酸盐聚集而导致的氯消耗。
•将安全系数不够的系统对硝化作用的影响降到最小。
•改进系统以用作BOD含量较低的污水中的生物胺清除装置。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fylzhy
    fylzhy 沙发
    套用一下公司原有的资料就可以了的。一个小小的调试方案不用那么发愁吧!
    2007-08-10 12:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • suiyecheng
    suiyecheng 板凳
    dongqi................
    2007-08-07 15:48:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

含酚,含甲醛废水如何处理

塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!

回帖成功