现在做了一个全部多层(5层带阁楼)的住宅小区,是农村的安居工程,由于当地居民乱接市政给水管网问题严重,
致使现在的新建小区室外管网水压很小,0.2MPa左右;现在需要设计加压设备,小区内采用消防与生活给水合用管网。
请问:1.如果市政管网能保证室外消防用水量和生活用水量,单纯水压不足,能否采用无负压供给生活和消防用水;
2.如果水量和水压都不能满足需要,是否需要设置消防和生活合用水池,并且设置变频给水设备供水;
3.像这种情况,是否有必要室外给水和消防系统分开设计。
请各位专家指点,谢谢
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果非要用一套系统的话,加压设备应该是根据室外消防用水量+最大时生活用水量及其他用水量来确定流量吧。
回复 举报
2.这类住宅小区的室外消防水量查上规范的8.2.1条的8.2.1表,室外消防水量通常为10L/s(但当住宅区内有非住宅类公共建筑时以公共建筑体积另定室外消防水量)
3.根据具体情况我建议住宅区如水压确定有0.2MPa时,可1~3层由城市水压直供,且与室外消火栓给水共用管网,而4层及其以上由带气压水罐的变频水泵供给,如条件许可则使用无负压变频供水设备供给.这样较节能
4.如此室外给水有两套管网.