只看楼主 我来说两句回复 举报
弯曲半径 R = 720 mm 电缆重量 W = 3393 kg/km
计算功率 Pjs = 50 kw 计算电流 Ijs = 108.53A
功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方 满足
计算电压降 U% = 2.720 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.7018x0.70+0.0820x1)x108.53x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 70 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
604.2m = 220V/(1.1420x1.3x125Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 70 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
154.00 A=220.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
154.00A/1.1=140.00A>125A
计算结果!
回复 举报