一台630kva的变压器是否能启动355kw的电动机,电动机额定电流660a,风机负载,软启动启动,启动电流限制2500-3200a,启动时间10s,电机到软启的距离30m用2*(150*3)的电缆连接,启动时进线配电柜电压350v左右。请有实际经验的大侠帮忙回答

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hk001
    hk001 沙发
    启动时限流措施不到位,还应考虑加装无功补偿。
    2007-08-09 10:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • andyzhang1115
    andyzhang1115 板凳
    727是80%的变压器额定电流,3632A是4倍的变压器额定电流(冲击电流),如果你不是频繁启动不需要考虑。如果不是频繁启动不需要考虑!