土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵房压力表没压力,消火栓有压力怎么回事呢?

水泵房压力表没压力,消火栓有压力怎么回事呢?

发布于:2007-08-07 10:26:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位大师一个问题:有一个小区消防工程,设消火栓系统,降压启动.打上压力后,水泵压力表5分钟左右降为零.检查发现,压力表没坏,关掉水泵阀门后一样降压,说明止回阀没坏,怀疑地下管网泄漏,但是当压力表为零时,消火栓还有压力喷水,压力还很大......究竟是什么地方出错了呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglina8286
    wanglina8286 沙发
    估计,是消火栓泵出水方向有两个止回阀,靠近水泵的止回阀坏了。
    2007-08-09 21:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • hjztyl
    hjztyl 板凳
    是地下水池,喷水时没压力表没压力.没天面补水水池....谢谢
    2007-08-09 17:32:09

    回复 举报
    赞同0