土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
每个卫生间都设置清扫口吗?
每个卫生间都设置清扫口吗?
设计手册 清扫口一章:卫生间的洁具多于3,设置清扫口.单个卫生间的洁具多于3,那么每个卫生间都设置清扫口吗?我在别人的图纸好象都无发现 住宅的卫生间都有 清扫口
发布于
2007-08-07 10:15:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
dannybb
本人对楼上一些同仁所说的地漏设在末端,可以代替清扫口的说法有异议,我认为地漏不可一代替清扫口。
2007-09-27 20:50:27
来自 PC
评论
举报
heicai
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
3 在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。
注:可采用清扫口的转角配件替代。
2007-09-27 16:49:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xiaomeileung
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
225
回复
387
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
