土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大厅喷淋由一层水流指示器控制还是二楼指示器控制

大厅喷淋由一层水流指示器控制还是二楼指示器控制

发布于:2007-08-07 09:18:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现手上有一15层高层,一层入口有一大厅,层高7米,大厅上空喷淋我是由二层的水流指示器控制的,图审说应该由一层水流指示器控制,因为它属一层防火分区。是这样的么?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    主要看你们建筑专业设置的防火卷廉:
    (1)设于二层,则共亨空间与一层为一个防火分区,当然由由一层水流指示器接
    (2)设于一层,则共亨空间与二层为一个防火分区,当然由由二层水流指示器接
    (3)设于一层和二层,则共亨空间独立为一个防火分区,当然由独立 水流指示器接.
    但范围不大,也可在二层接
    2007-08-07 16:57:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桑拿房消防怎么做啊?

最近接到个温泉的消防设计,除了接待大厅为三层(一层为接待和小商店和食堂,二层为淋浴房和更衣室,三层为按摩室)外,其他基本都是一层的水疗池或者按摩房,怎么做消防啊?我现基本定为在室外设置室外消火栓,接待大厅楼还是每层设计室内消火栓,其他的建筑物内基本没什么好设计的,就设置干粉灭火器.不知道各位有什么建议??望大家多给意见!!!