土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:对防火规范8.2.7.3及条文解释如何理解

求助:对防火规范8.2.7.3及条文解释如何理解

发布于:2007-08-06 21:35:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原文:
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
条文解释:
为保证环状管网供水的可靠性,规定管网上应设消防分隔阀门。阀门应设在管道的三通、四通分水处,阀门的数量按n—1原则确定(三通n为3,四通n为4)。当两阀门之间消火栓的数量超过5个时,在管网上应增设阀门。

是不是可以理解为在消防和生活给水合用的室外环网上,接入室内管道处必须设一个阀门井且要装两个阀门?那不是一个环网上要装好多好多阀门?
请问大家一般在室外环网上设阀门井是按什么标准设的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发
    接入室内并不需要两个阀门啊,消防管道上面加止回阀就 可以了 ,不过生活用水和消火栓系统不能合用管道的,市政引入分开以后就 不能再合并了,
    2007-08-12 09:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    谢谢啊。
    2007-08-11 22:38:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GB50016-2006的8.6.5条的疑问

GB50016-2006的8.6.5条,消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。这是说,两条吸水管都要分别接到两台泵上(两台泵为一用一备),连成环状,还是消防水池两个出水管连成环状?我的理解是第二种.