土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 体积5050立方米的宿舍楼是否可不设室内消火栓?
体积5050立方米的收费站,在野外,其宿舍楼(二层)是否可不设室内消火栓?我已经设计了室外消火栓.按8.4.2看,应该设,因为体积略超5000立方米,且有生活用水,但如果,没有超5000立方米,室外消防用水的确是消防水池储存,在这样情况下,是否设室内消火栓呢?

全部回答(3 )

  • 歌者
    要设
    2004-10-26 10:47:26 来自 PC 评论 举报
  • songjj-68
    不超五千立米可不设消火栓系统,不超五层可不设水泵结合器。
    2004-10-26 10:41:26 来自 PC 评论 举报