地下车库排烟这么计算对吗?
地下车库排烟这么计算对吗?
地下车库,我按照一个防烟分区的体积*6次算出排烟量(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97中8.2.4条计算确定),审图得人告诉我应该用建筑面积*60来确定(担负一个防烟分区),我给他解释,他却告诉我那是在算汽车的排尾气的算法,郁闷,我一直坚持我是对的,大家再给我确定一下.
发布于
2007-08-06 18:41:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
cuiyanli0504
你可以按6次计算,但是计算出来的排烟量大于30000立方米每小时时,按计算出来的排烟量取值。若计算出来的排烟量小于30000立方米每小时时,则按不小于30000立方米每小时计算。
你计算出来的排烟量肯定是小于30000立方米每小时。要不然审图公司不会提意见的。
2007-08-06 20:54:06
来自 PC
评论
举报
f_jg2003
找规范啊:
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
2007-08-06 18:54:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
地下
车库
的通风
排烟
设计
地下车库防火分区最大允许建筑面积的增加是一项令人瞩目的变化。一般情况, 对于一、二级耐火等级的建筑, 该最大允许面积为2000m2, 且如果车库内设有自动灭火系统时, 面积还可增加一倍, 由此带来的一
地下
车库
排风
排烟
设计
远洋大厦一期工程,图纸含地下三层通风排烟平面图,地下二层通风排烟平面图等。
地下
车库
通风
排烟
设计
地下车库通风排烟,合用一个系统,有不足之处,尚请指点,不胜感激!
地下
车库
排烟
通风图
此图为地下车库排烟、通风图。
地下
车库
防
排烟
图纸
约4000平米的地下车库防排烟设计,设有两个防烟分区。
地下
车库
通风
排烟
图
中危险二级地下车库的通风排烟平面图。
地下
车库
排烟
排风图纸
风机房内有双速风机,排风排烟共用,加止回阀
地下
车库
防
排烟
设计
排烟量 排风量
地下
车库
防
排烟
量
计算
计算排烟体积、排烟量方便等
某建筑
地下
车库
排烟
图设计
本单体为高层建筑,地上部分的楼梯间和消防电梯合用前室采用自然防烟的方式,开窗面积满足消防要求。地下一层、二层的楼梯间和合用前室由于不能开窗,故采用机械防烟的方法。在地下二层的机房内设置2台正压送风风机
地下
车库
防
排烟
施工设计
内容简介 地下车库防排烟施工组织设计,摘要:一、工程概况 二、施工方案编制依据 三、工程施工范围 四、工程施工管理 五、工程施工准备 六、施工方案与施工技术保证措施 七、质量与安全保证措施 八、工程进
地下
车库
防
排烟
施工组织
内容简介 地下车库防排烟施工组织设计,摘要:一、工程概况 二、施工方案编制依据 三、工程施工范围 四、工程施工管理 五、工程施工准备 六、施工方案与施工技术保证措施 七、质量与安全保证措施 八、工程进
地下
车库
防
排烟
施工图
通风、防排烟平面图、送风机房平面大样图、剖面图、排风机房平面大样图、统透视图等。
地下
车库
通风
排烟
平面图
地下车库通风排烟平面图。
AB
地下
车库
通风防
排烟
AB地下车库通风防排烟设计,本工程设计包括:地下车库通风、防排烟及配电室、消防控制室、消防泵房通风系统设计。
地下
车库
防
排烟
通风图
此图为地下车库、发电机房防排烟通风图。
地下
车库
通风及防
排烟
参考
地下车库的通风、防排烟系统的设计。以及变频控制!
半
地下
车库
通风
排烟
图
框剪结构,12000m2,半地下车库通风排烟,通风与排烟系统合用,两者风量一致,每个防火分区单独设置通风排烟系统。
地下
车库
通风
排烟
材料表
地下车库通风排烟 地下车库排烟量计算 地下车库排烟 地下车库 通风 车库防排烟 自行车库排烟 通风排烟天窗 排烟通风管道
地下
车库
计算
表--同养
mage780705
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
482
回复
1911
粉丝
36
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.9 万条内容 · 610 人订阅
猜你喜欢
地下车库结构计算实例
地下车库防排烟施工 设计
某双层地下车库通风及防排烟设计
地下车库通风防排烟系统
地下车库防排烟施工组织设计
地下车库结构计算实例分析
地下车库基础计算表--标养
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
你计算出来的排烟量肯定是小于30000立方米每小时。要不然审图公司不会提意见的。
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。