电流互感器如何计算倍率
电流互感器如何计算倍率
电流互感器比率是100\5,匝数是2,请问倍率是多少?谢谢!
我们车间的师傅说是60.算法是100\5×3=60.对吗?
为什么乘3? 与匝数没关系吗?
发布于
2007-08-06 18:31:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
一指慢
“若一次穿N扎,一次流过100A,则二次电流为100/5/N”。???
2007-08-08 10:16:08
来自 PC
评论
举报
zssanyi
一次线穿过互感器一根(一匝)变比是按铭牌上标称的,铭牌标称100/5,即一次流过100A,二次就是5A.若一次穿N扎,一次流过100A,则二次电流为100/5/N.
2007-08-07 22:08:07
来自 PC
评论