发布于:2007-08-06 18:27:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我知道小型发电机的功率因数是滞后,一般为0.8
看到过的资料好象是发电厂大型发电机的功率因数是超前,请问对不对?
请高手教导!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • langlihao2005
    langlihao2005 沙发
    发电机的功率因素是之后的,因为它也属于“感性”负载
    2007-08-13 22:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • yjr888
    yjr888 板凳
    学习中!

    我个人认为,如果是建筑物中备用发电机组,功率因素般取0.8
    2007-08-13 19:00:13

    回复 举报
    赞同0