只看楼主 我来说两句1、预制板所在房间即预制板的铺设范围;
2、预制板属于单向传力构件,务必要表示清楚预制板的铺设方向,即预制板的支座放在在哪两堵平行承重墙上?
3、预制板的块数,要保证板缝宽度在30-50mm之间为宜。其原因有三:
①大于30mm有利于对板缝的灌浆施工,保证灌缝质量,确保预制板之间的抗剪强度;
②此范围内的板缝需要加一根板缝通长构造钢筋,该钢筋对保证预制板之间的抗剪强度,在地震作用下确保预制板的整体性极为有利;
③板缝大于50mm时,需要单独按现浇板带(即受力构件)来计算、设计,只设一根板缝通长构造钢筋是不安全的,现浇板带的成本要大于板缝小于50mm时的构造措施;
4、预制板跨度不符合标准模数(300的倍数)时,一般选用大于、最接近实际跨度的标准预制板,但要注明其实际跨度,我一般在预制板标注下注明 L=**00,且在图纸说明里明确:图中预制板 L=**00为截短后标志长度;
回复 举报
留缝主要是提高板的整体性
回复 举报