现在3路电源,一路市电和一路柴油发电机用PC级的双电源切换开关(1号和2号柜),另一路市电作为冷备用(常不带电,在6号柜)用空气开关做联络,我认为这3个开关(主市电进线开关,双电源切换开关的发电机侧,和备用市电的开关)中只有一个闭合,主市电进线开关,双电源切换开关的发电机侧采用机械及电气连锁,和备用市电开关采用电气连锁。

1。这个能实现吗?
2。如果能实现各自应该用什么连锁装置?
3。还有更好的连锁方案吗?

先谢谢大家了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    市电备用开关应该选用电动的
    不过还是觉的很难!!!!
    2007-10-16 09:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • lht-1618
    lht-1618 板凳
    不要相互连锁了,市电都给你为冷备,只要停电,你就要操作另一路。要相互闭锁好了,只要在一路供电时另一路不反送电就行了。