电气工程
\
供配电技术
\
请问停电的原因?
请问停电的原因?
今天我们厂停电了,当时情况如下:
我们正在调试发电机,让它空载运行,发电机刚启动不久,就有三路出线柜断路器跳闸,
请问,这次跳电与发电机启动有关系么,PS:发电机出线开关是断开的.
发布于
2007-08-06 16:04:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
tengwei520
具体我不知道什么闭锁方式,它是通过一个ATS开关控制的啊,弄成AUTO,一旦市电断电,发电机就会在10S内启动,30S达到正常电压.
那请问:闭锁方式有哪几种啊
2007-08-10 08:28:10
来自 PC
评论
举报
dxd_q30
你们的市电和应急采取的是何种方式闭锁,一般情况来说应该是开关控制回路问题,建议使用现代点的设备,省事.
2007-08-08 23:14:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tengwei520
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
80
回复
453
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
tengwei520
加载更多那请问:闭锁方式有哪几种啊