土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求教冷库的空载与负载的问题
现有一个50立方米的[-22C]的库,保温板是150MM双面压花铝。压缩机是7.5KW全封闭2P机,蒸发器是DJ85,风冷。空载时[环镜温度+25C、冷媒为R22]开机90分钟打至-32C、此时高压侧约是1.4MP、低压侧约是0.015MP、电流是9.5A。到库内放进4吨冻肉类半成品后二十四小时才打至-15C。相距-22C太远了!请教各位大侠有何良策?

全部回答(2 )

  • mikelimail
    半成品的肉类是4-10范围内。。。。。另补充一点是冲霜周期是每4小时冲25分钟。谢谢
    2007-08-08 16:54:08 来自 PC 评论 举报
  • vanlog
    兄弟,这个有货的冻库降温是够慢的,想要快点,可以把货物分散放置
    24小时打到-15℃,够了,很正常啊。
    2007-08-07 09:15:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10