求教冷库的空载与负载的问题
现有一个50立方米的[-22C]的库,保温板是150MM双面压花铝。压缩机是7.5KW全封闭2P机,蒸发器是DJ85,风冷。空载时[环镜温度+25C、冷媒为R22]开机90分钟打至-32C、此时高压侧约是1.4MP、低压侧约是0.015MP、电流是9.5A。到库内放进4吨冻肉类半成品后二十四小时才打至-15C。相距-22C太远了!请教各位大侠有何良策?
发布于
2007-08-06 15:37:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
mikelimail
半成品的肉类是4-10范围内。。。。。另补充一点是冲霜周期是每4小时冲25分钟。谢谢
2007-08-08 16:54:08
来自 PC
评论
举报
vanlog
兄弟,这个有货的冻库降温是够慢的,想要快点,可以把货物分散放置
24小时打到-15℃,够了,很正常啊。
2007-08-07 09:15:07
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mikelimail
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 842 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
24小时打到-15℃,够了,很正常啊。