土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓库环状格栅管网ESFR自动喷水灭火系统设计计算方法

仓库环状格栅管网ESFR自动喷水灭火系统设计计算方法

发布于:2012-11-27 19:14:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在改建、扩建的项目中,消防用水加压水泵一般已在一期工程配置,这就要求工程师采用逆向思维的方式,通过合理的管网布置,在满足规范对管道流速要求的同时,使其尽量符合原有消防配置设施,并最大化降低工程造价,对此格栅状管网的优点得以充分体现,但碍于管网的复杂性一般的手工水力计算难以进行,下文给于了详细的设计计算分析,满足最优化的工程设计和计算,达到优化工程,提供设计质量的目的!



Q Q : 957125528
邮件: firecad@163.com

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • wx_1597147095983

    格栅环状网采用什么软件计算的

    2020-08-11 20:01:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层,大型商场,一个长27米宽18米高33米的扶梯空间,消防怎么考虑?

一类高层,大型商场,一个长27米宽18米高33米的扶梯空间,消防怎么考虑?

回帖成功

经验值 +10