我:铠装电缆直埋进入建筑物后,沿桥架要一直敷设到配电柜的进线柜中。
总工:铠装电缆就是用来直埋的,进建筑物后要换成不带铠的电缆,然后再走桥架。

我认为电缆是不能无故增加接头的。

请各位给点意见。要是有什么规范要求的,请麻烦给出出处。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    你在施工图设计说明中注下:铠装与非铠装电缆接头由你们总共XXX负责。。
    2012-12-03 14:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • my109
    my109 板凳
    谢谢各位大侠,看来结果是很明显的,有时候真的很想和总工好好沟通,搞好关系,可就是为了这种不是问题的问题在纠结。真不知道该怎么走下去了。。。
    2012-12-03 11:28:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多