新做了一个地下车库。想直接风机吊装 减少占用面积。 初步计算需要NO18~ 20的风机。可以吊装么?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • aiyouguandao
    aiyouguandao 沙发
    :D:D:D:D:D:D
    2013-09-22 16:26:22

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    本帖最后由 tx 于 2013-7-4 15:16 编辑

    《建筑设计防火规范》
    7.2.5 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和1.50h 的楼板与其它部位隔开。
    《高层民用建筑没计防火规范》
    5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。
    以上两条均为强制性条文