土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转帖一个一类住宅的问题

转帖一个一类住宅的问题

发布于:2004-10-25 17:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现我手上有一类高层住宅24层,一梯两户,电气竖井我用400*2000,即宽考虑400竖井宽,一般的箱厚应该可以满足了吧?外开门,另电表箱的设置问题比较麻烦,有必要每层设置两只电表吗?考虑竖井大了影响用户利益,我想电表都放在一层出线再往上引,这样线是很多,用线槽。可是有必要预留500宽吗?不解ing.还有其他放电表的方法吗?楼高80米左右,应急照明我也想不在中间设置,只放于底层,请问距离会有问题吗?

大家讨论一下,我也想知道答案。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xm754320
    xm754320 沙发
    1.一梯两护,可以在底层设,不过顶上几层适当考虑电压降,成本上浪费不了多少,关键是方便。
    2.应急照明最好是几层一个,计量可集中在底层
    3.竖井尺寸完全够
    2004-11-10 08:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • wxx15
    wxx15 板凳
    1。电表应按当地供电部门要求设置,不过24层住宅电表集中在底层技术上肯定不合理。
    2。楼层太高,应急照明箱应分层设置3~5只。
    3。管井尺寸够了,400深的管井人不进入,在门外检修,关键是要建筑开足够宽的门。
    2004-11-09 23:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求住宅电气设计要求范本

那位有住宅电气设计要求。可否让在下参考一下?多谢各位!

回帖成功

经验值 +10