现我手上有一类高层住宅24层,一梯两户,电气竖井我用400*2000,即宽考虑400竖井宽,一般的箱厚应该可以满足了吧?外开门,另电表箱的设置问题比较麻烦,有必要每层设置两只电表吗?考虑竖井大了影响用户利益,我想电表都放在一层出线再往上引,这样线是很多,用线槽。可是有必要预留500宽吗?不解ing.还有其他放电表的方法吗?楼高80米左右,应急照明我也想不在中间设置,只放于底层,请问距离会有问题吗?
大家讨论一下,我也想知道答案。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句2.应急照明最好是几层一个,计量可集中在底层
3.竖井尺寸完全够
回复 举报
2。楼层太高,应急照明箱应分层设置3~5只。
3。管井尺寸够了,400深的管井人不进入,在门外检修,关键是要建筑开足够宽的门。