按设计措施P247,住宅需要系数到底该如何确定,
按设计措施P247,住宅需要系数到底该如何确定,
一个单元22户的小高层三相供电至单元,户内为单相供电,总需要系数取多少合适?按照措施P247所说是按单相配电连接户数考虑还是按三相配电连接户数考虑?
前几天一栋小高层,校对的人说按措施推荐值最少取0.7,审核的说按措施取0.5足够了。我取得是0.5。
郁闷??
发布于
2004-10-27 12:15:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
ayuan81
如果单元进线是单相的,且不说线径要用多大的,那变压器那边是怎么平衡的。
2004-11-11 15:59:11
来自 PC
评论
举报
cmcc-87
功率因数应取0.9,民规条文解释上说的
2004-11-11 15:02:11