本人手上有个工程,甲方要求用水源热泵、水柜机,但只能用一个水塔哦,该怎么办?请教各位。不尽感激!
  • cyjzxl
    cyjzxl 沙发
    可以的,但一定要算准冷却塔的流量,并且要算出混合后冷却塔进水的温度,冷却塔有二种工况,37度降至32度 或 43度降至33度