土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵与水冷柜机用同一冷却塔

水源热泵与水冷柜机用同一冷却塔

发布于:2004-10-25 12:19:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本人手上有个工程,甲方要求用水源热泵、水柜机,但只能用一个水塔哦,该怎么办?请教各位。不尽感激!
  • cyjzxl
    cyjzxl 沙发
    可以的,但一定要算准冷却塔的流量,并且要算出混合后冷却塔进水的温度,冷却塔有二种工况,37度降至32度 或 43度降至33度
    2004-11-04 09:37:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谈谈风冷热泵机组

大家交流下风冷热泵的各大品牌的特点,在这里也以推荐各大品牌,大家一起可以参与讨论,当然可以结合个品牌的控制系统,管路系统,压缩机的选用,体积大小,水泵,低噪音,热回收以及化霜特点等等

回帖成功

经验值 +10