土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 690V系统的避雷器怎么选

690V系统的避雷器怎么选

发布于:2007-08-05 23:11:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?
谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yzzhdq
    yzzhdq 沙发
    HY2.5WS1-0.65/3.0---根本就没有这个型号
    2009-03-13 10:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • yzzhdq
    yzzhdq 板凳
    H1.5YW-0.8/2.3,这个型号是用于PT中性点保护用,也用于配电保护的.
    2009-03-13 10:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多