土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助关于载流方面,急急急
现在95平方聚乙烯绞联电缆,以前设计用160A空开,现在由于负载加大,空开不够用,问一下可以更换大点的空开吗?比如200A或,250A的!!!桥架敷设

全部回答(3 )

  • qz-1
    是3×95+1×50缆吗?空气中敷设载流量刚超过250A不多 ,桥架敷设通过250A电流电缆有可能会过热,用200A空开运行最安全。
    2007-08-10 23:58:10 来自 PC 评论 举报
  • xuan2281
    可以的,注意校验电缆是否够大
    2007-08-09 19:46:09 来自 PC 评论 举报