求助关于载流方面,急急急
求助关于载流方面,急急急
现在95平方聚乙烯绞联电缆,以前设计用160A空开,现在由于负载加大,空开不够用,问一下可以更换大点的空开吗?比如200A或,250A的!!!桥架敷设
发布于
2007-08-05 22:48:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qz-1
是3×95+1×50缆吗?空气中敷设载流量刚超过250A不多 ,桥架敷设通过250A电流电缆有可能会过热,用200A空开运行最安全。
2007-08-10 23:58:10
来自 PC
评论
举报
xuan2281
可以的,注意校验电缆是否够大
2007-08-09 19:46:09