土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:线槽为什么会发热

求助:线槽为什么会发热

发布于:2012-11-27 15:22:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人的一个工厂低压测试系统终端配电线槽的接口及线槽与钢架固定螺丝发热腐蚀,导致线槽内电缆烧坏短路,附件图纸参考。
具体原因仍未确认,先说明一下整个配电系统为三相五线,末端为发热电阻设备,线槽与电阻设备的接地良好,电缆绝缘纸大于5M欧,系统带载测试后,检查线槽与线槽接缝处无电压差,N与PE无电压差,未发现漏电现象,请各位大虾帮忙分析,谢谢!

121022A008.jpg


121022A009.jpg


121023A000.jpg


121023A001.jpg


121022A012.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • shaodong810524
    不错,你说的很有道理。
    我现在是将所有的配电线槽增加了绝缘垫铺设,但其实未真正解决问题,你说到了电缆各个回路放置不均问题,这个我想也是导致发热的其中原因,我参考一下该如何整改,谢谢了!
    2012-12-04 11:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你可能每节线槽之间的连接处没有用导线连接作跨接导线。
    2012-12-03 21:45:03

    回复 举报
    赞同0