我现在手上有个这样的工程:它是高度为14M的丙类厂房,建筑面积为2700平米,室内需布置消火栓和自动喷淋系统,消火栓的充实水柱为12m,市政管网的压力能够提供最不利点消火栓的压力要求,请问我可以采用市政管网为系统供水而不设置消防水箱和消防水泵吗?
这属于常高压系统吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    楼主介绍的情况有点模糊
    该工程是单层还是多层
    如果是多层喷淋也不一定要做,建议再核对一下50016-2006

    消火栓部分如果市政压力如楼主所说,当然可以当作常高压
    但必须是市政为两水源的环网

    2007-08-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • liuxuancan
    liuxuancan 板凳
    丙类厂房有必要做喷淋系统吗?不过我没 见过那么高的厂房
    做自动喷淋系统,应该要做水池和水泵房的。
    市政管网的压力能够提供最不利点消火栓的压力要求,但应该不够自动喷水的!