土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内消防系统和自喷系统的选取?

室内消防系统和自喷系统的选取?

发布于:2007-08-05 21:34:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我现在手上有个这样的工程:它是高度为14M的丙类厂房,建筑面积为2700平米,室内需布置消火栓和自动喷淋系统,消火栓的充实水柱为12m,市政管网的压力能够提供最不利点消火栓的压力要求,请问我可以采用市政管网为系统供水而不设置消防水箱和消防水泵吗?
这属于常高压系统吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccm9810204
    ccm9810204 沙发
    楼主介绍的情况有点模糊
    该工程是单层还是多层
    如果是多层喷淋也不一定要做,建议再核对一下50016-2006

    消火栓部分如果市政压力如楼主所说,当然可以当作常高压
    但必须是市政为两水源的环网

    2007-08-06 15:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • liuxuancan
    liuxuancan 板凳
    丙类厂房有必要做喷淋系统吗?不过我没 见过那么高的厂房
    做自动喷淋系统,应该要做水池和水泵房的。
    市政管网的压力能够提供最不利点消火栓的压力要求,但应该不够自动喷水的!
    2007-08-06 08:56:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我的郁闷,谁给我个明确的规定?

真的是不想说了,以前也遇到这样的问题,感觉自己才出来,做人别太计较了,忍了。按照建筑工程设计文件深度规定,做建筑给排水设计时,是要包括总图的设计。大家也都知道给排水总图的布置不是一件简单的事,给水、排水、消防、雨水等。我在重庆搞建筑给排水设计,重庆这边水、电提成都很低的,要遇到个私人单位就更倒霉,可我现在就是这样的。平时算下来一平方也就1.5毛。小建筑就不说了,做那总图也花不了多少时间,但拿到一个大的小区,大家都知道是很麻烦的事。我以前也跟领导提过意见的,可那些搞建筑结构的都说,设计深度上不写起的给排水设计包括总图的,我也看过设计深度,是这样写的,没错,害的我都说不起话来了。郁闷。

回帖成功

经验值 +10