土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明线路低压断路器选择

照明线路低压断路器选择

发布于:2007-08-05 21:20:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    设计单位就是想多上图的钱,NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A 的性能应该也是很好的,既然初始是这个,我想在等级要求上不会有什么跟不上,VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma是配电等级提高了,价格当然也是很嘿嘿的啦~~~~不过你是有钱的主,多花点钱给法国佬那又有什么关系!
    2007-08-09 11:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • chshchy
    chshchy 板凳
    其实NC125H带分励脱扣MX和漏电300mA应该是能够胜任的,改成塑壳也可以,那样分段能力要高些。
    不清楚整个配电系统,所以也不能说到底改好还是不改好。
    2007-08-08 11:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

zn12-35断路器

请问,国产zn12-35断路器什么品牌,质量\性能价格也好啊

回帖成功

经验值 +10