现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    闪电怎么会降低电压副职的
    2012-12-30 13:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • huadianvep
    huadianvep 板凳
    查查:1)浪涌保护器有没有什么提示
    2)高压避雷器型号是否选错,
    3)检修时,避雷器做做试验
    2012-12-14 17:02:14

    回复 举报
    赞同0