土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ XGN2高压柜当手柄在分断闭锁位置误合闸烧线圈

XGN2高压柜当手柄在分断闭锁位置误合闸烧线圈

发布于:2007-08-05 20:28:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
XGN2-10高压柜当JSXGN机械联锁上的手柄在分断闭锁位置时,将KK开关扳向合闸位置,此时合闸回路通电,但断路器是不能合闸的,放开KK开关由于合闸保持继电器的作用,使合闸回路始终带电,结果造成合闸线圈烧毁。请问同行怎么解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • thkj001
    thkj001 沙发
    感谢楼上各位的解答。
    2007-08-16 21:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    这是个古老的问题了,其实主要是因为跳位继电器引起的的合闸线圈自保持,把跳位继电器的引出点放在储能开关的前面就可以了。当然,这样做在储能的过程中会发“控回断线”信号,但这个问题不大。
    2007-08-16 16:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自来水管能不能做接地??

请教大家个问题: 深井自来水的管道和压力储水罐能用来做接地的连接体吗?有没有什么这方面的规范那? 请 教大家了!!!

回帖成功

经验值 +10