土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 一个系统同时有变频冷冻泵和压差旁通阀

一个系统同时有变频冷冻泵和压差旁通阀

发布于:2007-08-05 20:21:05 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
这样的控制有什么作用
有没有必要取消其中一个
望大师们指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • b89b
    b89b 沙发

    那就是选择泵或变频器时不对了
    2008-08-08 16:02:08

    回复 举报
    赞同0
  • wenjl85
    wenjl85 板凳
    若是变频范围为35Hz~50Hz,当低至35Hz时仍然流量过大时怎么办?不是需要旁通吗
    2007-12-23 10:38:23

    回复 举报
    赞同0