土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关冷却塔集水盘连通管管径?

有关冷却塔集水盘连通管管径?

发布于:2004-10-24 22:27:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计中碰到几台冷却塔分开一小段距离安装,业主不愿意在回水管上增加电动蝶阀控制,没办法只好用连通管连接底部集水盘,可连通管管径却无从下手,担心到时后流量不够,集水盘中的水溢出……,肯请各位赐教!!!
  • 疾风乡里963
    冷却水塔连通管只需大一号即可,但是要防止水盘溢水,要于运转时调整冷却水塔出水阀,因冷却水塔出水管与水泵距离不同,摩擦损失不同,较近水泵的水塔进水较快,需将水阀关小调整
    2004-10-25 08:44:25

    回复 举报