土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外配电线路需要用漏电开关吗?
是给广场高杆灯,庭园灯和景观照明配电用,我觉得要加装漏电开关,但一老师傅说室外漏电电流高,易误跳闸,不宜加漏电保护。高手能指点下吗?!

全部回答(3 )

  • hiace
    TN系统不加漏电可靠吗?PE线若有故障,整个配电线路相应于没加任何保护了!
    2004-10-26 09:39:26 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    我的做法是:一般TT才加,TN一般不用加,整定电流大点,500mA,或者1A。
    2004-10-25 10:47:25 来自 PC 评论 举报