RO压差问题请教

发布于:2007-08-05 11:00:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我公司现有一套两级RO,运行半年左右,一个月前一级RO压差达到3.5kg,后进行了一次清洗,先酸洗后碱洗,后压差降到2.5kg,一个月以后现压差又升到了3.5kg,再次清洗后,压差却只降低了0.2kg,检查原水,铝含量有点超标现请大家帮分析一下问题所在哪。我公司的一级RO膜的排列为4:3。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cznimda
    cznimda 沙发
    铝离子超标的话把RO进水pH控制一下,降到4.5运行一段时间压差自己就下来了
    2007-10-16 18:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • htyq001
    htyq001 板凳
    其实就是你们清洗的方法不对头,没有针对性。要从源头开始分析造成压差的具体原因,再有针对性的做出清洗方案
    2007-10-15 21:33:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。