依据标准深度图集,进线电缆相关型号规格由上级保护电器来确定,偶也这样写的,审图不通过,说违反强标,可偶认为并未违反,XDJM以为呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gao288
沙发
二级负荷是低可以压2回路供电,但必须是变压器不同母线段引出。
2004-10-26 11:04:26
赞同0
-
fw1771
板凳
工厂供电第四版上的说明:二级负荷也属于重要负荷,要求由两回路供电,供电变压器也应有两台(这两台变压器不一定在同一变电所)。在其中一回路活一台变压器发生故障时,二级负荷不致中断供电,或中断后能迅速回复供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路6KV及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线路发生故障时,较之电缆线路发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。
2004-10-26 10:27:26
赞同0