土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小弟无知,问个自己觉得有点儿奇怪的机械排烟问题

小弟无知,问个自己觉得有点儿奇怪的机械排烟问题

发布于:2007-08-04 18:14:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某个大型库房,没有火灾自动报警,但是要做机械排烟系统
问题如下:
第一,有没有这种只作机械排烟,但不做火灾自动报警系统的情况
第二,如果这种情况成立,那么机械排烟系统是怎么工作的
1.排烟口用甚么样的?手动还是电动(净空有八米,个人觉得应该用电动的)或者用常开的(不知道有没有敞开型的)
2.如果排烟口是电动的,着火时怎么把它打开啊
3.排烟口和排烟机还联动吗?
4.如果不联动,排烟机怎么启动?着火了,有人打开它吗?
以上问题可能有点儿无知,不过实在是不懂,哪位高人有空,请详细说说工作原理
谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cjf20
    cjf20 沙发
    装个通风机 一天24小时开着啊 又安全又卫生,空气质量绝对好 嘿嘿
    2008-11-26 08:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • wavecong
    wavecong 板凳
    用常闭

    做好有自动报警系统,不然设计手动联动,安全性可想而知!
    2008-11-21 12:52:21

    回复 举报
    赞同0