土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老话题"O-0.3S-CO-180S-CO"请进

老话题"O-0.3S-CO-180S-CO"请进

发布于:2007-08-04 14:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
O-0.3S-CO-180S-CO 大概懂是一、二次重合闸的时间,记得有这个标准规范,哪位朋友有这规范吗?

1186207214028.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 白工
    白工 沙发
    O是OPEN即开断,C是SLOSE即关合。CO是合闸后立即分闸。O-0.3S-CO-180S-CO这个额定操作顺序是针对40KA大电流而言。对于开断短路电流,执行这个额定操作顺序是对断路器的严酷考验。
    2007-08-05 16:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • yankemin
    yankemin 板凳
    感谢~!
    2007-08-04 15:55:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西安西普STR软启动器 中国第一品牌

无锡市卓泰自动化设备有限公司是西安西普电力电子有限公司在华东地区的办事处及营销中心。公司立足于江苏,辐射周边省份。公司拥有一批从事多年软起动器销售及技术服务的专业人才,立足于工业自动化控制领域的开拓经营,提供完善的售前、售中、售后全方位的技术支持。凭借良好的资源、完善的服务及诚信的态度已在工控领域赢得了众多客户朋友的信赖。 ........公司主要销售西安西普软起动器:STRA系列壁挂式软起动器、STRB系列软起动

回帖成功

经验值 +10