O-0.3S-CO-180S-CO 大概懂是一、二次重合闸的时间,记得有这个标准规范,哪位朋友有这规范吗?

1186207214028.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 白工
    白工 沙发
    O是OPEN即开断,C是SLOSE即关合。CO是合闸后立即分闸。O-0.3S-CO-180S-CO这个额定操作顺序是针对40KA大电流而言。对于开断短路电流,执行这个额定操作顺序是对断路器的严酷考验。
    2007-08-05 16:51:05

    回复 举报
    赞同0
  • yankemin
    yankemin 板凳
    感谢~!