土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助,空调回气管压力6,电流9A,怎么办
有一台美的1.5P空调,回气管压力6,电流9A,20分钟热保护动作,清洗了外机,换了压缩机调整F22,都没有解决,请高手帮忙

全部回答(4 )

  • crazy_ak


    我的感觉是你的机器选小了,不是压缩机或者冷凝器的事情,1.5p小了。
    2007-10-07 08:56:07 来自 PC 评论 举报
  • schsh85
    如果串气电流不会达到9的
    2007-10-06 19:56:06 来自 PC 评论 举报