零基础学地暖
4.02 万条内容 · 156 人订阅
阅读下一篇
一拖三和一托四空调,海尔的,工程量的具体计算步骤,急盼,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
bestkai
沙发
2007-10-08 17:53:08
赞同0
-
nitsu
板凳
如四楼所说的三种空气处理方式:1:应用最广为混风系统,舒适性空调大多属于该类型.其多为正压系统,利用正压或排风设备排出部分空气.补充新鲜空气,保证空气质量.其新风量一般是按总风量的20%选取.2:全回风系统,多为无人操作的工艺性场合,一般系统是负压设计,防止房间内的有害气体外泄.3:全新风系统,应用于工艺场合,对空气质量要求高,将有害气体排出回收或再处理.该种系统的造价高,单位负荷面积耕具环境温度的变化而变化.
2007-10-03 14:41:03
赞同0
加载更多支持这一观点,现在大多数的电子元件等厂房都采用混风工况,以满足办公要求。
回复 举报
有部分舒适性空调的一种节能设计方案:首先是一个混风系统,但新风风量可调范围大,为总风量的15%-100%.当春秋两季环温于室内要求的温度差不多的时候,调节新风量,有可能运行于全新风系统.
回复 举报