  现在有很多设计人员,凡是设有室内消火栓的建筑都设有水泵接合器。一般一至四层以内的建筑有必要吗,规范上又没有要求,(如特别是一层的简易厂房),各位同行是如何看这个问题的?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • qiaoweiqwqw
    qiaoweiqwqw 沙发
    看《建筑设计防火规范》第8.4.2
    2009-07-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • 风规自远
    风规自远 板凳
    水泵结合器的设置规范讲的很明白:
    5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    2009-05-18 01:41:18

    回复 举报
    赞同0