土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器的设置

水泵接合器的设置

发布于:2004-10-23 19:00:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  现在有很多设计人员,凡是设有室内消火栓的建筑都设有水泵接合器。一般一至四层以内的建筑有必要吗,规范上又没有要求,(如特别是一层的简易厂房),各位同行是如何看这个问题的?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • qiaoweiqwqw
    qiaoweiqwqw 沙发
    看《建筑设计防火规范》第8.4.2
    2009-07-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • 风规自远
    风规自远 板凳
    水泵结合器的设置规范讲的很明白:
    5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
    2009-05-18 01:41:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火分区中遇到的问题

一厂房长X宽为:378mX56m,因生产流水线的要求,厂房内不能用防火墙进行防火分区,暂时拟用特级防火卷帘将之分成5个区,可是因为生产流水线的缘故,卷帘不能下降到底部,这样的情况,请问,该如何处理。

回帖成功

经验值 +10