土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何对平面外不足的钢柱进行加固
请问各位,现有一露天栈桥上架设钢梁,经计算原有柱平面外应力超限,可以采用哪些措施对原有钢柱加固,而且工作量较少,对原厂房的生产影响小!

全部回答(1 )

  • whbtim
    在钢柱腹板上设置对称的钢板、或者是t型钢、单支角钢,然后进行手工验算平面外稳定!
    2007-08-12 12:27:12 来自 PC 评论 举报