土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 版主也发问!金属线槽电线载流量

版主也发问!金属线槽电线载流量

发布于:2004-10-25 08:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • langaiwei
    langaiwei 沙发

    quote]原帖由 城市边缘 于 2004-10-25 10:54 发表
    "四、民规9.7.3条也明确告诉我们,若计及那些校正系数之后,线槽内的导体根数则不受30根的限制,但是20%(明敷时)或40%(暗敷时)的容积率依然要遵守。这条规定的潜台词是不是可以这样诠释:当导体根数少于30根,且 ...



    08版民规8.5.3.“注:2三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第七章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数, 其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%。”按我的理解是。如果考虑了第七章中表7.4.3-1及表7.4.4-1,则线槽内可敷设任意多条载流导线,但问题是,若导线数量超过20根,系数在哪里可查到?都按表7.4.3-1中的20根查吗?

    另外,从一个计量箱引往16个车库的16个单相(L+N+PE)回路,其中载流导体是不是32根?不知这么理解对不对?
    2009-01-09 16:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • hylovemm
    hylovemm 板凳
    确实对这个一知半解 很好的帖子,对理解有了新的概念。
    2008-01-14 10:35:14