10kv变压器柜合闸时跳闸,过流及速断信号动作,并且高压进线柜也跳了。原因是什么呢?请教各位大侠。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
andyzhang1115
沙发
1000KVA保险
2007-08-05 21:30:05
赞同0
-
hyderfas
板凳
无法帮你选择,首先:中央空调是三相负荷,具体多少?分体空调有三相的,单相的,要分开计算,照明和插座是单相的。三相负荷直接计入,单项负荷必须进行三相平衡分配,一般除于3,除不尽的列入其中一相,按最大负荷一相计入三相负荷,得出的才是你真正选择变压器的依据。
2007-08-05 20:35:05
赞同0