我老板叫我设计一个屠宰废水处理工艺,设计水量100t/d,实际80t/d,工艺如下:
污水??格渣池??水解酸化池??CASS池??砂滤池??出水
老板叫我将水解酸化池设为200立方米(水力停留时间2d,同时起调节池作用)。为了省钱,里面加很少的填料,不搅拌(搅拌机太贵),由池底进水、上面出水。出水分别进入两个CASS池,曝气时间6个时左右。请问能达到一级排放标准吗(进水BOD-2000mg/L COD-1200mg/L SS-750mg/L)?
还有就是:水解池的停留时间是不是太长,里面的水质会不会反而变坏。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoquwu07
沙发
格栅是肯定要加的,至于水解酸化两天的时间,还是从底部进水,他们老板肯定是考虑成做厌氧的,有点像UASB,曝气时间肯定不够,估计要12小时左右。这样一级标准还是很难的,如果可能的话后面加混凝沉淀,再来个滤池就完美了。
2009-09-03 13:38:03
赞同0
-
wangxin_jn
板凳
你老板是个赚钱的好手!!
2008-03-16 10:27:16
赞同0
加载更多回复 举报