土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两进线柜并排一起,除了电气联锁,是否可以可以作机械联锁?
两进线柜并排一起,除了电气联锁,是否可以可以作机械联锁?如果能作,要怎么作请指导下.

全部回答(6 )

  • co1466665937429
    可以采用机械程序锁,通过钥匙传递实现开关、门禁等手动设备按照既定逻辑进行强制控制,防止误操作,现场不需要布线,无距离限制,可以参考网站hansonboway点com(点换成.)
    2016-06-23 15:25:23 来自 PC 评论 举报
  • liqing126
    两台进线柜并排放在一起可以做电气和机械连锁
    2012-11-29 16:37:29 来自 PC 评论 举报