PKPM参数中
配筋信息
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
分别代表的是那一部分的钢筋???
我自己理解是:分布筋是墙身的钢筋
主筋是暗柱的钢筋 不知道是不是??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hdh000@co163
    hdh000@co163 沙发
    墙分布筋的强度是指墙身水平及竖向分布筋的强度。
    墙主筋强度是墙端柱(或暗柱)纵向受力筋的强度。
    2007-08-06 08:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • jswxyzc
    jswxyzc 板凳
    剪力墙中的配筋信息,主筋和分布筋均指墙身配筋,暗柱配筋的大小和墙身竖向主筋的配筋率大小有关(程序设定),墙身配筋率大,则暗柱配筋小,反之则大,但都须满足高规的最小配筋率要求