土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 双母运行和母联开关

双母运行和母联开关

发布于:2012-11-26 23:19:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
双母运行和母联开关

请问:
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?

2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。

当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    第2个问题,正副母线之间,每个回路都有刀闸,就是每个回路可以投正母刀闸,也可以投副母刀闸,这是为了不停电倒母线或平衡负荷用的。

    但是,如果没有母联断路器,正副母线上负荷有大小需要平衡(倒母线上的负荷),在二条母线没有并列之前,你能用隔离刀闸并列母线?!隔离刀闸只能投切很小电流,正副母线上母联没有并列(母联断路器未运行时),任意一个回路的正副母线刀闸不能同时合上,也不能操作,只有在母联断路器运行(母线并列)时,才能操作正副母线侧刀闸!
    2012-12-03 15:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    双母运行和母联开关

    请问:
    1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
    根据运行方式,一般只合一条母线上的刀闸。母联一般不合。

    2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
    不能取消,双母线就是可靠性高,一条母线发生故障时,所有负荷全部停电,双母线则只停一半。检修时可以将所有负荷倒到另一条母线上,保证负荷不停电。
    2012-11-27 13:49:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

以建筑面积计算临时用电容量

请教各位师傅: 我单位要开建筑面积14万平米的住宅,领导要计算用多少容量的变压器?请各位师傅给以指导。

回帖成功

经验值 +10