正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 240 人订阅
阅读下一篇
请教各位师傅: 我单位要开建筑面积14万平米的住宅,领导要计算用多少容量的变压器?请各位师傅给以指导。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板但是,如果没有母联断路器,正副母线上负荷有大小需要平衡(倒母线上的负荷),在二条母线没有并列之前,你能用隔离刀闸并列母线?!隔离刀闸只能投切很小电流,正副母线上母联没有并列(母联断路器未运行时),任意一个回路的正副母线刀闸不能同时合上,也不能操作,只有在母联断路器运行(母线并列)时,才能操作正副母线侧刀闸!
回复 举报
请问:
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
根据运行方式,一般只合一条母线上的刀闸。母联一般不合。
2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
不能取消,双母线就是可靠性高,一条母线发生故障时,所有负荷全部停电,双母线则只停一半。检修时可以将所有负荷倒到另一条母线上,保证负荷不停电。
回复 举报