土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高低压柜排列的问题

关于高低压柜排列的问题

发布于:2007-08-03 14:10:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据<民规>高低压配电柜在排列时,柜前柜后到墙的距离是有要求的.但我在<10kV配电设计手册>看到变配电室布置平面图,同室布置的高低压柜都是靠墙布置,这是为什么???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rencom886@co163


    可以啊,靠墙布置完全可以啊,只需要选用柜前操作和维护的就行。实际上靠墙布置也不是完全贴墙,至少要留出200的间距的
    2007-08-04 11:04:04

    回复 举报
    赞同0
  • shaihua
    shaihua 板凳
    高低压柜没有看到靠墙布置的.规范上有明确的要求
    2007-08-04 10:23:04

    回复 举报
    赞同0