发布于:2012-11-26 18:44:26
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?
问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!
问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。
问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。
再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!
有朋友说我经常反问别人,我倒认为,“没有调查就没有发言权”,瞎猜也是“不负责任”的“表现”吧?
请朋友们分析一下,上面情况都真实,电机跳闸的真实原因是什么(或者说,是怎么回事)。
在继电保护栏目没人跟帖,可能那里很少人才会去看。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有几个问题想了解一下:
1、这台电动机的保护装置是什么型号?都投了什么保护?是否投了CT断线?保护装置是新装置还是运行了好几年了?能否把电动机的铭牌参数、CT的铭牌参数、保护定值表发过来?
2、差动CT是首尾各1组,要求特性基本一致,不知在 电机投运前,是否做了差动保护传动?是否校验了CT的特性?(能否把试验单子传上来)
3、出了差动跳闸后,是否对电动机进行试验(看这种情况,应该是保护误动作,估计电机应该没什么问题),是否对电动机本体的CT接线、高压柜端子接线、保护装置接线做了检查(重点检查有无接错线或者断线、虚接),是否重新做了差动保护传动?
4、差动保护动作报文能否拍下来,传上来?
5、如果是想检查综保装置好坏,可以不换整个装置,换里面的相应板子就行,比如怀疑CPU板、或者怀疑采样/出口板等,从别的装置上拆下来采用替换法(楼主的朋友不可能就这1台这种型号的保护装置吧),
等楼主的回复!!!
lingxuct点评:只管自己发表想法,不看看26楼这么好的保护原理图,请朋友回过头去再看26楼,就知道自己说了些什么!
回复 举报